In risposta al messaggio di camperistadoc del 02/09/2019 alle 13:02:06
Se l'inpianto idrico è molto corto come tu dici dovresti per forza riscontrare un miglioramento con il V.E. a differenza di un impianto lungo come ad esenpio sul mio. Ma anche con tubazioni lunghe che fungono da espansioneio ho trovato un netto miglioramento, ad esempio sul getto del wc; senza V.E. la gettata dell'acqua non copriva mai tutta la circonferenza del vaso, una volta messo il V.E. ora ha molta pressione e il getto è veramente valido per una corretta pulizia. Senza contare che se devo aprire un secondo o due l'acqua la pompa non parte proprio e sfrutta quella accumulata nel V.E.. Quindi: maggiore pressione e meno ripartenze per la pompa allungandoglila vita. Ciao
In risposta al messaggio di Rascal del 03/09/2019 alle 09:29:23Iao É vero! Sull altro camper sulla stessa pompa la vite é quasi a filo. Se però la regolo così, poi la Pompa mi parte tardissimo (cosa buona), ma allo stesso tempo si spegne anche tardissimo alla chiusura del rubinetto, tipo 20 secondi(cosa no buona per me).
Da quello che si vede nella foto la vite di regolazione sulla testa pompa appare quasi completamente estratta se si tiene conto che dalla fabbrica normalmente esce con quella vite praticamente a filo con la superficie inplastica si puo concludere che in pratica la pompa lavora senza nessuna regolazione di pressione. Ripeto quello che ho gia detto la pressione va tarata al banco con un manometro secondo le specifiche del produttore, cosi come va controllata pure la portata che sia quella prevista e nel caso se non rispetta i parametri bisogna procedere ad una revisione delle pompanti. Una volta tarata come detto se nell'impianto qualcosa non va è inutile agire sulla vite ma va ricercata e sistemata la causa che provoca il cattivo funzionamento.
In risposta al messaggio di ecostar del 03/09/2019 alle 10:25:12Mario, l membrana secondo me già teneva in quanto non forata da parte a parte... Quel sigillante che ti assicuro crea un vero e proprio strato di gomma tipo cauchoo, l ho messo per evitare/ritardare il peggioramento di quello iniziò di crepa...
stai facendo confusione tra percarica aria e regolazione pressostato , una precarica vaso è sempre intesa come gonfiaggio aria quindi per abbassarne la pressione devi sgonfiare , il pressostato aumenta o diminuisce la pressionjedi off pompa e niente altro se sei certo della tenuta lato membrana e tenuta lato aria abbassando la pressione di precarica a 0,6 bar atterrai un leggero aumento sul cuscino ma la pressione va controllata con un manometro serio e sensibile , se usi i classici manometri dei benzinai o una pompa da bici e ne provi 10 avrai 10 pressioni diverse , capisci che si tratta di un range di pressioni molto basso in un basso volume e serve un buon valido manometro , diversamente sarebbe più affidabile l'esperienza di chi è del settore , quel sigillante che hai usato sulla membrata fa quanto farebbe un bisnonno alla bisnonna ora pare che con la pressione di precarica vaso sei a posto , la vite pressostatica sul corpo pompante lasciala stare ma se vuoi icasinarti ciocandoci avvitandola o svitandola neiente lo vieta ma sarebbe un gioco che ti insegnerà ben pocoo mario
In risposta al messaggio di ecostar del 03/09/2019 alle 12:26:18Si esatto... Mi pare che i dati tecnici parlino di 1.3...non so se poi si intende regolata al massimo o al minimo...
per il sigillante sulla membrana preferisco lasciarti con la tua errata convinzione , per la vite di regolazione pressostatica avvitandola aumenti la pressiene di intervento off pompa e giocoforza aumenti la dilatazionedella membrana nel vaso con conseguente allungamento sulla tempistica di on/off pompa basata sul basso prelievo , aumentando la pressione di intervento proporzionalmente dovresti aumentare anche la pressione di precarica del vaso , tuttavia si tratta di una pompa quasi giocattolo che nella miglior ipotesi e condizione muore a 1,6 bar nel senso che oltre a quella pressione non arriva mario

In risposta al messaggio di ecostar del 03/09/2019 alle 14:49:31Ciao, forse non era chiara la foto:la valvola di scarico vera e propria Con la levetta é sul tubo mandata acqua fredda e come ben dici é a livello pavimento... Il tubo di dubbia utilità invece si dirama dal tubo acqua calda(che poi prosegue verso i rubinetti), va in un altro buco del pavimento, sbuca fuori e non ha nessuna valvola.
quel raccordo a Y che collega il tubo sulla stessa tipologia di scarico con un secondo tubo probabilmente è stato aggiunto con l'dea di aumentarne la portata dello scarico quando aperto , per il sottoscritto non serve anulla e potresti benissimo eliminarlo ma visto che c'e anche se inutile direi di lasciarlo , vedi tu ti consiglio di tenere a livello pavimento il tratto di tubazione dello scarico boiler altrimenti quando serve rischi di non svuotarlo totalmmente mario
In risposta al messaggio di ecostar del 03/09/2019 alle 15:14:26Esatto :c'è il tubo che parte dal classico raccordo rosso (acqua calda) e va verso i servizi..
quindi quei due tubi collegati alla Y non sono di scarico come avevo inteso ma sono di alimentazione acqua calda verso i servizi , ho inteso gisto ? mario

In risposta al messaggio di Hunter85 del 03/09/2019 alle 21:13:49
Si sono sicurissimo, infatti esce semplicemente dal pavimento come inutile moncone insieme agli altri 2 (sfiato e vero e proprio scarico). Purtroppo non posso metterlo più alto perché il vano dell impianto, sul fondodell armadio, é poco più alto del boiler... Quindi penso che quando avrò voglia, cambio il raccordo a y con uno a I ed elimino il tubo. E tappo il piccolo foro sul pavimento con schiuma espansa.
In risposta al messaggio di ecostar del 03/09/2019 alle 21:28:00Si... Il raccordo è più alto del boiler e il tubo fa un giro di spirale prima di uscire dal pavimento... Allora lascio così come dici...
vedi tu , io non lo eliminerei ma lo utilizzerei per dare un piccolo aiutino al vaso , tra l'altro vedo che il raccordo Y è pià alto del pavimento e andrebbe ancora bene , devi solo scaricare il circuito calda poi arrotolareil tubo come ti viene e sei a posto , in questo modo avresti un tubo bifunzione nel senso che se durante il rimessaggio invernale lo abbassi puoi anche utillizzarlo per scaricare la parte bassa del circuito acqua calda perchè quello anche con impianto vuoto rimane sempre pieno , quella semplice modifica è stata fatta per un giusto scopo mario
In risposta al messaggio di Hunter85 del 03/09/2019 alle 21:31:43
Si... Il raccordo è più alto del boiler e il tubo fa un giro di spirale prima di uscire dal pavimento... Allora lascio così come dici... Anche se non prevedo di fare nessun rimessaggio . Ps :per eventualmentefare lo scarico acqua calda come dici, dovrei stapparlo no? (sinceramente non capisco dove é tappato... Forse in un raccordo a I che c'è verso la fine del tubo, prima che esca dal pavimento c'è un tappo... Non ho idea) Grazie
In risposta al messaggio di ecostar del 03/09/2019 alle 21:52:02Nessuna valvola o ripiegamento... Controllerò grazie.
senza ombra di dubbio è tappato o chiuso da una valvola , controlla bene e troverai il tappo o valvola , nella peggior ipotesi potrebbero avere utilizzato lo stesso tubo come tappo piegandolo e riversandolo mario
In risposta al messaggio di ecostar del 03/09/2019 alle 20:50:52Ciao Mario, come ti avevo detto ho alla fine indagato su come é tappato quel misterioso tubo.: ebbene verso la fine é interrotto da un raccordi o grigio con una freccia... Raccordino che funge da tappo, poiché l aqua non può passare... Potrebbe passare solo da fuori verso dentro...
il secondo tubo collegato al raccordo a Y sei sicuro che non sia collegaton da nessuna parte verso gli utilizzi ? , se non è collegato allora è sicuramente tappato , probabilmente è stato messo dal precedente proprietarioper scaricare completamente il circuito calda , comunque problemi non ne da e potrebbe essere utile appunto per scaricare la parte bassa del circuito acqua calda , se non ti serve volendo potresti utlizzarlo come piccolo aiuto al vaso di espansione portando all'interno del vano il terminale esterno posizionandolo più in alto del boiler, ma prima dovresti svuotarlo mario


In risposta al messaggio di Hunter85 del 12/09/2019 alle 00:34:31
Ciao Mario, come ti avevo detto ho alla fine indagato su come é tappato quel misterioso tubo.: ebbene verso la fine é interrotto da un raccordi o grigio con una freccia... Raccordino che funge da tappo, poiché l aqua nonpuò passare... Potrebbe passare solo da fuori verso dentro... Alla luce di questo, a che serve un tubo dall acqua calda del boile, che esce sotto il camper e dal quale l acqua non può uscire, ma solo entrare?? Quel Raccordino con un senso solo, é una valvola di non ritorno?