In risposta al messaggio di indy3 del 26/10/2026 alle 16:38:45ipotesi
ciao, è vero quello che dici : con pompa staccata dalla corrente per qualche secondo l'acqua fuoriesce ugualmente dai rubinetti aperti. L'ha sempre fatto, per circa 5 secondi. Non ho vaso espansione, quindi non c'è uneffetto molla in questo senso. La pompa quando va fa un ronzio ben avvertibile, non è in funzione quando capita il fenomeno. Secondo me è il boyler che non si spegne e continua a generare pressione nell'acqua.
In risposta al messaggio di Furio59 del 27/10/2026 alle 06:51:11Quella valvola gialla c'era nei vecchi boiler, ma nelle combi è sostituita dalla Elasi (e ora Frost Control). Una curiosità, in alcune combi vendute in UK, guardando il manuale, ho visto che forniscono la valvola gialla e non la Elasi.
Mi intrometto per dire la mia. Mi chiedo, il problema è recente o è sempre esistito? A fianco della valvola Elasi ci deve essere una valvola come quella in figura, che serve sia per scaricare manualmente l'impianto,sia per scaricare esternamente a terra eventuali sovrapressioni che si generano nell'impianto dell'acqua calda. Questa produzikne di vapore è normale quando si usa per lungo tempo la Truma con temperature esterne molto fredde e non si utilizza acqua sanitaria, a questo proposito, e' sufficiente dopo una notte sotto zero e con Truma aprire per pochi secondi un rubinetto dell'acqua calda al mattino, meglio se quello del bagno per la vicinanza con la caldaia. Se questa valvola è presente nel tuo impianto io innanzitutto la sostituirei. Se poi si nota che durante l'uso della Truma l'acqua scarica di continuo vuol dire che esiste un problema nella gestione elettrica della Truma, ad esempio un termostato non funzionante che non ferma la caldaia a temperatura acqua raggiunta.
www.iz4dji.it
In risposta al messaggio di Szopen del 27/10/2026 alle 08:08:39Negli Hymer che ho avuto io, l unica valvola di non ritorno che io sappia, si trova subito dopo la pompa e impedisce che i tubi si svuotino tornando l acqua nel serbatoio.
Io non so se la valvola sia presente o meno ma, una valvola di non ritorno dovrebbe esserci e dovrebbe essere montata a monte delle valvole di scarico, automatiche o manuali che siano e dall'ingresso della fredda alla stufa/boiler,,i raccordi che portano acqua fredda in bagno ed in cucina devono essere ovviamente esclusi e non interessati.posti quindi prima o a valle. Nel caso ci fosse troppa pressione causata da un'anomalia del boiler l'acqua deve eventualmente fuoriuscire dalle valvole di scarico ma mai tornare nel serbatoio rischiando anche di sporcare tutta l'acqua pulita. Ciro.
.jpg)
www.iz4dji.it
In risposta al messaggio di indy3 del 26/10/2026 alle 16:38:45Normale che a pompa spenta (dal generale) esca acqua per qualche secondo dai rubinetti, è la pressione che rimane nei tubi e penso anche in minima parte una certa elasticità dei tubi stessi.
ciao, è vero quello che dici : con pompa staccata dalla corrente per qualche secondo l'acqua fuoriesce ugualmente dai rubinetti aperti. L'ha sempre fatto, per circa 5 secondi. Non ho vaso espansione, quindi non c'è uneffetto molla in questo senso. La pompa quando va fa un ronzio ben avvertibile, non è in funzione quando capita il fenomeno. Secondo me è il boyler che non si spegne e continua a generare pressione nell'acqua.
www.iz4dji.it
In risposta al messaggio di indy3 del 26/10/2026 alle 16:40:10se il mezzo è nuovo o quasi fai conto che non abbia detto niente altrimenti circa 2 anni fa successo sbuffi forti poi poco poco poi sbuffi messo aceto di alcol nel serbatoio quasi vuoto lasciato qualche ora poi acceso truma fatto andare il riscaldamento poi i rubinetti e ok è per alimenti quindi se rimane qualcosa dopo lavvaggio e scarico impianto no problem truma d6 era il calcare se non risolvi la spesa è poca e comunque pulire credo sia bene
è un'ottima intuizione, ma so già che funziona perchè lasciando aperti i rubinetti , l'acqua non torna nel serbatoio anche se la pompa è spenta. Quindi funziona. . .
In risposta al messaggio di Furio59 del 27/10/2026 alle 09:06:10La valvola sulla pompa va bene ma, la Elasi con i rubinetti non c'entra nulla, anche loro sono valvole di scarico.
Le valvole di non ritorno, in genere una , va montata sul tubo di pescaggio acqua serbatoio, a valle della pompa sommersa, nessun altra calvola deve essere presente altrimenti l'impianto non si scarica totalmente dalla valvolaElasi. Nel mio caso, ad esempio, avendo due serbatoi con due pompe sommerse ho due valvole, una per pompa. La valvola di non ritorno è necessaria altrimenti ad ogni apertura rubinetto (dotato di micro) manca la pressione per alcuni secondi. Quando la valvola non fa tenuta, per rottura o sporcizia , ce ne si accorge proprio da questa caratteristica. L'impianto è talmente semplice, che c'è anche poco che si può guastare. Qualsiasi pressione anomala nell'impianto acqua calda deve uscire dalla valvola di scarico che ho postato, posizionata nel punto più basso dell'impianto idrico e da nessuna altra parte. Quindi per prima cosa va controllata quella, sostituita, o montata se non presente nella posizione corretta.
In risposta al messaggio di Szopen del 27/10/2026 alle 10:39:40
La valvola sulla pompa va bene ma, la Elasi con i rubinetti non c'entra nulla, anche loro sono valvole di scarico. Una valvola posta sul tubo della fredda prima di entrare alla stufa con subito dopo una T per collegare anche la Elasi o qualsiasi altra valvola per lo scarico risolve sicuramente il problema della pressione generata dal boiler. Ciro.
In risposta al messaggio di ex camionaro del 27/10/2026 alle 10:16:31
se il mezzo è nuovo o quasi fai conto che non abbia detto niente altrimenti circa 2 anni fa successo sbuffi forti poi poco poco poi sbuffi messo aceto di alcol nel serbatoio quasi vuoto lasciato qualche ora poi acceso trumafatto andare il riscaldamento poi i rubinetti e ok è per alimenti quindi se rimane qualcosa dopo lavvaggio e scarico impianto no problem truma d6 era il calcare se non risolvi la spesa è poca e comunque pulire credo sia bene
In risposta al messaggio di Szopen del 26/10/2026 alle 17:49:30ciao , basta staccare uno dei due fili che vanno alla pompa e lei sta buona, spenta, anche se apri rubinetti
Scusa ma come fai ad avere i rubinetti aperti e la pompa spenta? Sbaglierò ma, se i rubinetti sono aperti i micro-switch attivano la pompa, viceversa se la pompa è spenta acqua nel serbatoio non dovrebbe comunque rientrarci.Ho pensato alla valvola di non ritorno poiché col calore e la dilatazione l'acqua potrebbe rientrare nel circuito della fredda innalzando la pressione e fuoruscire come ti succede dai vari rubinetti. Ciro.
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 27/10/2026 alle 09:07:11si anche il mio ha questo sistema. la pompa è piu piccola ma ha la valvolina sulla pompa. Ma , a dire il vero, non vedo la connessione con il mio problema : se la valvolina non ci fosse, l'acqua tornerebbe in parte nella cisterna, tutto li. Il mio problema , come hai capito, è che il boyler manda l'acqua in pressione, poi dove vada dipende dai rubinetti aperti, dalla presenza della valvola di non ritorno , da quella di sfiato eccetera . ma all'origine c'è la sovrapressione. Per me è saltato il termostato del boyler . Non vedo altra motivazione...
Negli Hymer che ho avuto io, l unica valvola di non ritorno che io sappia, si trova subito dopo la pompa e impedisce che i tubi si svuotino tornando l acqua nel serbatoio. Vedi la valvola che è quella blu innestata sopra alla pompa.
In risposta al messaggio di ecostar del 27/10/2026 alle 13:06:50giusta osservazione !
Bravo hai puntualizzato ove non tutti sanno nel senso che il calcare sulle pareti del boiler ritarda l'intervento dei termostati di minima e di massima temperatura , la ritardano sia in fase di raggiungimento temperaturaimpostata sia in fase di riavvio per ripristino , quindi ritardando l'intervento OFF dei termostati in fase di ripristino l'acqua potrebbe surriscaldarsi , questo succede in tutte le stagioni in particolare nella stagione invernale con riscaldamento in funzione , nella stagione invernale con i termostati del boiler pur essendo con contatti aperti per raggiunta temperatura lacqua nel boiler senza alcun prelievo per svariate ore continua a riscaldarsi causa riscaldamento in funzione fino far surriscaldare l'acqaua a livello vapore iniziale tuttavia questo nulla c'entra con lo sciaquone del WC che scarica continuamente nel serbatoio nere o cassetta come lamentato dall'autore di questo 3D
In risposta al messaggio di ecostar del 27/10/2026 alle 13:06:50
Bravo hai puntualizzato ove non tutti sanno nel senso che il calcare sulle pareti del boiler ritarda l'intervento dei termostati di minima e di massima temperatura , la ritardano sia in fase di raggiungimento temperaturaimpostata sia in fase di riavvio per ripristino , quindi ritardando l'intervento OFF dei termostati in fase di ripristino l'acqua potrebbe surriscaldarsi , questo succede in tutte le stagioni in particolare nella stagione invernale con riscaldamento in funzione , nella stagione invernale con i termostati del boiler pur essendo con contatti aperti per raggiunta temperatura lacqua nel boiler senza alcun prelievo per svariate ore continua a riscaldarsi causa riscaldamento in funzione fino far surriscaldare l'acqaua a livello vapore iniziale tuttavia questo nulla c'entra con lo sciaquone del WC che scarica continuamente nel serbatoio nere o cassetta come lamentato dall'autore di questo 3D
In risposta al messaggio di indy3 del 27/10/2026 alle 13:59:49
giusta osservazione !
In risposta al messaggio di indy3 del 27/10/2026 alle 13:55:15Si, certo, avevo menzionato quella valvola di non ritorno solo per chi stava parlando di valvola di non ritorno sull impianto:
si anche il mio ha questo sistema. la pompa è piu piccola ma ha la valvolina sulla pompa. Ma , a dire il vero, non vedo la connessione con il mio problema : se la valvolina non ci fosse, l'acqua tornerebbe in parte nellacisterna, tutto li. Il mio problema , come hai capito, è che il boyler manda l'acqua in pressione, poi dove vada dipende dai rubinetti aperti, dalla presenza della valvola di non ritorno , da quella di sfiato eccetera . ma all'origine c'è la sovrapressione. Per me è saltato il termostato del boyler . Non vedo altra motivazione...
www.iz4dji.it
In risposta al messaggio di indy3 del 27/10/2026 alle 13:55:15
si anche il mio ha questo sistema. la pompa è piu piccola ma ha la valvolina sulla pompa. Ma , a dire il vero, non vedo la connessione con il mio problema : se la valvolina non ci fosse, l'acqua tornerebbe in parte nellacisterna, tutto li. Il mio problema , come hai capito, è che il boyler manda l'acqua in pressione, poi dove vada dipende dai rubinetti aperti, dalla presenza della valvola di non ritorno , da quella di sfiato eccetera . ma all'origine c'è la sovrapressione. Per me è saltato il termostato del boyler . Non vedo altra motivazione...
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 26/10/2026 alle 18:07:54ciao , ti ringrazio nuovamente, specialmente per i disegni che sono preziosi. Allora : ieri sono andato dall'assistenza camper vicino a casa mia. Come sempre molto gentili , hanno sopportato la mia modalità Tenente Colombo, con una serie di domande infinita, sulla porta del capannone. Io ho già annunciato che mi liberero' del boyler perchè mi interessa la stufa ma soprattutto perchè ho visto il gran numero di post su questo forum che lamentano problemi di ogni tipo focalizzati su pressione acqua, boyler ecc. Intendo dire che il rischio è la perdita di acqua sotto al camper ma anche l'allagamento. Quindi il tecnico mi ha detto di prendere il tubo che entra, quello che esce dal boyler , unirli ed il gioco è fatto.
per eliminare l uso del boiler, basterebbe mettere due piccoli rubinetti a sfera (anche con portagomma e fascette) sul tubo di ingresso e su quello di uscita dal boiler, così da poterlo anche tenere vuoto quando non serve.Però non so se quel modello di stufa puo funzionare con il boiler vuoto, le attuali possono farlo. Non so se ho capito la domanda, ma qui ci sono le dimensioni di quella stufa: E qui uno schema di impianto con pompa a immersione. Presi dal manuale di installazione. Ho guardato ora sul manuale di uso che dice che la stufa puo esseer usata anche con il boiler vuoto. Però, dico io, sarebbe da evitare di riempirlo improvvisamente a stufa gia calda.
In risposta al messaggio di ecostar del 27/10/2026 alle 15:24:07ciao Ecostar, io ringrazio tutti quelli che dicono la loro. E capisco anche che inorridiscono al pensiero che io voglia estromettere il boyler. Preciso che l'elettrovalvola sul wc non c'è : lo tolta perchè non teneva. Ora c'è una valvola manuale , ossia un rubinetto. Se chiudo il rubinetto, aumenta la pressione nell'impianto e non smette. Dico che non smette perchè l'acqua ( a rubinetto aperto ) continua a fuoriuscire e riempie la cassetta sottostante. se non ricordo male in una notte l'ho vuotata almeno 3 volte forse 4.
Sono convinto che il problema dello scacquone del tuo WC non dipoenda ldal boiler anche se fosse incrostato e ancora meno dalla valvola di non ritorno che non c'entra nulla ma dipende dalla elettrovalvola che gestiscelo sciacquone e probabilmente da chiusa non fa più tenuta come dovrebbe , comunque prova a lasciare la stufa spenta quindi boiler freddo poi apri un mix sulla minima portata possibile , la pompa girerebbe comunque e con poca portata in uscita dal mix giocoforza aumenta la pressione nelle tubazione e sono convinto chè quella elettrovalvola a una certa pressione di circa 1,5 bar o poco più incomincia ad aprrisi di suo ,.prova poi facci sapere anche se poco o nulla c'entra aggiungo che se ci fosse una doccetta esterna con chiusura tramite pulsante sulla stessa doccetta telefono controlla che il suo rubinetto o misscelatore sia chiuso